[해명자료]화성처리장 주변 지하수 조사결과 검토
-
- 등록자명
-
허 고
-
- 부서명
-
산업폐기물과
-
- 연락처
- 2110-6936
-
- 조회수
- 10,971
-
- 등록일자
- 2005-09-27
■ 지하수 조사 경위 및 결과
한강청에서 화성처리장 사용종료매립지 주변 지하수 수질 검사정 10개 지점에서 시료를 채취하여(‘05.9.12) 분석한 결과(’05.9.23), 염소이온, 일반세균, 비소, 페놀, 납이 기준치를 초과
- 염소이온 : 9개지점(6개: 1.2-2.2배, 3개: 15배)
- 일반세균 : 9개지점(3개: 3-9배, 5개: 15-38배, 1개: 163배)
- 비 소 : 7개지점(2개: 1.1-1.6, 4개: 3-8배, 1개: 50배)
- 페 놀 : 9개지점(8개: 1.8-11.8배, 1개: 26.8배)
- 납 : 5개지점(3개: 1.2-2.1배, 2개: 3.2-5.7배)
■ 지하수 조사결과의 검토
그간의 동지점에 대한 지하수 수질 조사결과 수질이 양호한 것으로 나타났기 때문에 금번 측청치에 대한 신뢰성 조사 필요
- 기존 자가 측정결과(‘04. 8. 17, ’05. 5. 12) 모든 항목이 기준 이내임
아울러 금번 조사의 경우 검사정에 고여 있는 물을 시료로 채취한 것으로 확인되었는바, 이는 지하수 수질측정시 공정시험방법에 위배됨
※ 지하수 수질측정망 운영고시상의 시료채취방법은 취수정내 2시간 이상이 된 물은 대기와 접촉하거나 취수정 재질과 반응하여 성상이 달라지므로 고여 있는 물을 퍼내고 새로 나온 물을 시료로 하도록 규정되어 있음
■ 향후 대책
신뢰성있는 지하수 수질검사를 위하여 전문가(환경과학연구원, 토양지하수학회 교수 등)와 함께 시료 채취하여 수질 분석 실시
수질분석 결과, 계속 수질기준 초과 시에는 주변 지하수 수질 오염원인에 대한 정밀 조사 등 대책 마련
※ 붙임참고