기술검증(제198호) 평가결과 공고
  • 등록자명
    묵인숙
  • 부서명
    환경기술경제과
  • 조회수
    3,216
  • 등록일자
    2016-06-03

환경부공고 제 2016-488호

「환경기술 및 환경산업 지원법」제7조, 같은 법 시행령 제18조의5제1항 및 시행규칙 제6조제3항에 따라 아래의 신기술에 대한 기술검증 평가결과를 다음과 같이 공고합니다.

2016년 6월 3일

환 경 부 장 관

 

기술검증 평가결과

 

1. 기술명 : 벤토나이트 현탁액 재사용과 센서보호 지지기구를 이용한 비개착 해저관로 부설공법

가. 기술 보유자

1) 법인명 : 프로몰엔지니어링㈜

2) 소재지 : 부산광역시 기장군 정관면 산단4로 33

3) 전화번호 : 051-727-3440

나. 신기술인증

1) 인증서 발급번호 : 제410호

2) 기술의 개요

◦ 스위블 커넥터와 센서보호 지지기구를 이용하여 육지와 도서, 도서간 해저 지하 암반층에 형성시킨 Hole 내부에 케이싱 관과 상수관 및 하수압송관을 매설하는 기술

3) 신기술 범위

◦ 벤토나이트 현탁액을 재사용하는 스위블 커넥터와 센서보호 지지기구를 이용한 비개착 해저관로 부설공법

- 대상관 : 상수관, 하수압송관

- 관 경 : Ø 50~1,000 ㎜

4) 신기술의 유효기간 : ‘13. 9. 12 ~ ’18. 9. 11

 

다. 기술검증

1) 검증서 발급번호 : 제198호

2) 검증시의 조건

◦ 검증장소 : 전남 신안군 압해읍 고이리 1204번지

◦ 검증기간 및 현장평가 횟수 : 약 3개월(2016.1.18 ~ 2016.3.11)간 15회 실시

3) 검증결과(요약)

◦ 작업거리 : 994m

◦ 150㎜ 케이싱관 설치

◦ 센서보호 지지기구 측정 결과

구분

1차

2차

평균

센서보호 지지기구 인장력

272 N

146 N

209 N

데이터 송신능력 평가

15회 측정

14.3 V

◦ 벤토나이트 현탁액 관리 <15회 평균>

구분

점성

비중

모래함유량

pH

기준치

(sec)

측정치

기준치

측정치

기준치

측정치

기준치

측정치

결과

50이상

59.46

1.2이하

1.12

1%이하

0.59

8.5~9.5

8.64

◦ 케이싱관 강도, 1일 굴진량, 굴착정밀도 측정 결과

평가항목

시험규격 및 방법

기준치

결과치

비고

평가항목

외압강도

편평시험

10.5kN 이상

19.3 kN

2회 평균

일일굴진량

Eclips Transmitter System

13.5m/day 이상

14.3m/day

15회 평균

굴착정밀도

지상모의실험

5% 이내 오차

1.4% 오차

50m 측정

◦ 경제성평가 : 전용스위블 커넥터 사용 시 기존기술보다 11.6%의 유지관리비 절감

4) 기술검증의 유효기간 : ‘13. 9. 12 ~ ’18. 9. 11

 

2. 위 신기술에 대한 평가 결과는 환경신기술정보시스템(www.koetv.or.kr)에 게시되어 있으며, 기타 상세한 사항은 한국환경산업기술원 기술평가실(☏ 02-3800-473)에 문의하시기 바랍니다.