환경부

전체보기

자주찾는 메뉴메뉴   선택   후   저장   버튼을   눌러주세요(최대   6개   지정)

  • 정보공개
  • 국민소통
  • 법령·정책
  • 발행물
  • 알림·홍보
  • 기관소개

공지·공고

  • 홈으로
게시물 조회
기술검증 평가결과((주)케이디 등 3개사)
  • 등록자명
    안영택
  • 부서명
    환경기술경제과
  • 조회수
    3,578
  • 등록일자
    2015-04-22

환경부공고 제 2015-318호

「환경기술 및 환경산업 지원법」제7조, 같은 법 시행령 제18조의5제1항 및 시행규칙 제6조제3항에 따라 아래의 신기술에 대한 기술검증 평가결과를 다음과 같이 공고합니다.

2015년 4월 22일

환 경 부 장 관

 

기술검증 평가결과

 

1. 기술명 : 유동형 폐타이어담체와 선회류 순환형 산기관을 이용한 4-stage BNR 공정

가. 기술 보유자

1) 법인명 : ㈜케이디, ㈜삼광수기, 화성산업㈜

2) 소재지 : 경상북도 성주군 성주읍 성주읍1길 23 / 서울특별시 마포구 마포대로 15 / 대구광역시 수성구 동대구로 111

3) 전화번호 : 053-636-0396 / 032-811-8630 / 053-760-3840

나. 신기술인증

1) 인증서 발급번호 : 제429호

2) 기술의 개요

◦ 혐기조와 무산소조 후단에 유동형 폐타이어담체가 충전된 연속흐름조를 배치한 하수고도처리 공정으로 질소․인 제거의 효율은 물론이고 유기물의 산화력을 증대시켜 안정적인 처리수질을 확보함과 동시에 잉여슬러지의 발생량을 최소화 하는 기술이다. 또한 연속흐름조 내부에 선회류 순환형 산기관을 적용하여 미생물과 유기물 및 영양염류(질소, 인)와의 접촉을 최대화 시켜 안정된 처리수질을 보장하는 기술

3) 신기술 범위

◦ 선회류를 발생시키는 산기장치를 배치하여 담체와 미생물의 혼합수를 순환시키는 기술

◦ 유동형 담체의 비중차를 이용하여 스크린 및 재순환장치 없이 호기조 내에 일정하게 분포시키는 기술

4) 신기술인증․기술검증의 유효기간 : 2014. 2. 5 ∼ 2019. 2. 4

다. 기술검증

1) 검증서 발급번호 : 제176호

2) 검증시의 조건

◦ 검증장소 : 경북 성주군 성주일반산업단지 폐수처리장

◦ 검증기간 및 현장평가 횟수 : 5개월(‘14.09∼’15.01)간 30회 실시(동절기 10회 포함)

3) 검증결과(요약)

◦ 유입량 : 365 m3/d (최소 : 250 m3/d, 최대 : 440 m3/d)

◦ 공정구성

원수 → 혐기조 → 무산소조 → 연속흐름조 → 반응촉진조 → 처리수

 

◦ 운전인자

구 분

단 위

범 위

평 균

수 온

12.9∼26.7

19.7

pH

-

6.80∼7.90

7.30

연속흐름조 DO(호기)

mg/L

1.1∼5.1

3.1

MLSS

혐기조

mg/L

1,360∼4,720

3,205

무산소조

mg/L

1,400∼4,270

3,214

연속흐름조(호기)

mg/L

2,060∼4,400

3,261

반응촉진조

mg/L

1,940∼5,200

3,381

반응조 순환량

무산소조 ⇔ 반응촉진조

m3/day

338∼960

430

혐기조 ⇔ 침전조

m3/day

137∼888

210

◦ 처리성능

항목

유입수 평균 농도(mg/L)

처리수 평균 농도(mg/L)

제거율 평균 (%)

BOD5

338.4 (97.2∼625)

3.2 (1.4∼5.4)

99.1 (98.4∼99.6)

CODMn

200.5 (91.0∼400.0)

6.3 (4.0∼9.2)

97.1 (95.4∼98.1)

CODcr

754.3 (128.1∼1,444.0)

10.8 (4.0∼33.1)

98.9 (95.6∼99.5)

SS

162.0 (26.3∼324.9)

4.6 (1.5∼7.8)

97.3 (95.1∼99.0)

T-N

63.0 (24.6∼235.7)

3.9 (2.0∼8.6)

91.4 (84.0∼97.6)

T-P

5.8 (3.1∼18.5)

0.7 (0.04∼2.23)

87.1 (70.5∼99.0)

◦ 응집제 투입량 : 없음

◦ 슬러지 발생량 : 평균 1.9 m3/day

◦ 평균 전력사용량 : 76.4 kWh/d

◦ 처리수량당 전력사용량 : 0.21 kWh/m3

 

2. 위 신기술에 대한 평가 결과는 환경신기술 정보시스템(www.koetv.or.kr)에 게시되어 있으며, 기타 상세한 사항은 한국환경산업기술원 기술평가실(☏ 02-3800-473)에 문의하시기 바랍니다.