2011.8.2(화), 연합뉴스에 보도된“광주시 생활하수 하루 3만8천t 팔당호 유입”내용에 대한 설명자료입니다.
  • 등록자명
    염진걸
  • 부서명
    생활하수과
  • 연락처
    02-2110-6891
  • 조회수
    2,294
  • 등록일자
    2011-08-03

2011.8.2(화), 연합뉴스에 보도된“광주시 생활하수 하루 3만8천t 팔당호 유입”내용에

대한 설명자료입니다.


□ 보도내용
일시 : 2011. 8. 2(화), 연합뉴스
주요 보도내용
    - 지난달 27일 폭우로 광주, 곤지암 등 광주 관내 하수처리장이 침수되어, 3만8천톤의 생활하수가

      정상처리되지 못하고 팔당호로 유입
    ※ 광주하수처리장 : 총 2만5천톤중 1만톤은 인근 경안하수처리장 연계처리, 1만5천톤은 경안천으

        로 미처리방류
※ 곤지암 하수처리장 : 1차 처리 후 곤지암천으로 방류(BOD 60~70ppm 수준)
    - 광주시는 3개 하수처리장의「공공하수처리시설 유지관리기준」예외 적용을 한강유역환경청과

       팔당수질개선본부에 요청


□ 요약
○ 3일간 집중호우로 경안천유역의 광주(25,000톤/일) 및 곤지암(23,000톤/일)하수처리장이 가동중지

     됨에 따라,
- 광주 하수처리장 발생하수 25,000톤/일 중 10,000톤/일은 인근 경안 하수처리장으로 보내어 1차처

     리 후 방류
- 나머지 15,000톤/일은 1차처리 시설이 복구되는 8.15일을 전후하여 1차처리 후 방류 예정
한강유역환경청에서는 침수피해를 입은 하수처리장이 정상가동되지 못함에 따라 하수도법에 의거

    신속히 방류수 수질기준 유예 조치 완료
또한, 팔당호 및 잠실수중보 상류 취․정수장의 수질모니터링 등 정수관리에 만전을 기하도록 협조

    당부 조치 
 ※ 팔당호 암모니아성 질소는 우려할 수준이 아님(0.096㎎/L, 먹는물 기준 0.5이하)
지난달 26일~27일 집중호우(시간당 최고 119.5mm, 광주)로 인해 광주시 경안천과 곤지암천 인근의

   광주, 곤지암, 오포 등 3개 하수처리장이 침수피해를 입었음
※ 광주시 강수량(누적) : 7.26~28 3일간 397mm

<주요 침수피해 내역>

시 설 명

피 해 내 역

광주하수처리장(25만톤/일)

○ 처리장내 하수처리시설 침수(침전조, 반응조 등)

○ 총인처리시설 공사현장 및 분뇨처리장 침수

곤지암하수처리장(23만톤/일)

○ 하수처리시설(지하시설), 축산분뇨처리시설 침수

오포하수처리장(16만톤/일)

○ 고도처리 지하 약품실 및 침사지 일부 침수


2011.8.2일 현재까지 복구내역
- (광주하수처리장) 펌프, 전기시설 수리 및 교체 중(복구진척률 20%), 처리시설 완전 복구는 9월말

      예정
ㆍ미처리수 25천톤 중 10천톤은 인근 경안 하수처리장으로 연계 이송처리
ㆍ나머지 15천톤은 1차처리 시설이 복구되는 8.15일 전후 1차처리 후 방류 예정
- (곤지암하수처리장) 펌프, 전기시설 수리 및 교체 중(복구진척률 20%), 8월초 임시가동 예정
- (오포하수처리장) 복구완료('11.8.1)후 정상가동 중
그 간 행정조치 사항
- 광주시 관내 하수처리장의 침수피해에 따른 처리시설 가동중지로 미처리된 하수가 방류되고 있

     어 취․정수장 시설 운영에 만전을 기하도록 경기도, 서울시, 수자원공사 등 유관기관에 긴급 유선

     통보('11.7.30, 11:40)
ㆍ미처리 하수의 팔당호 유입에 따른 취․정수장 수질모니터링 및 소독관리 강화 등 안전관리대책

       을 시급 시행토록 조치
- 집중강우 등 재해로 침수된 하수처리장의 방류수 수질기준 초과에 대하여 하수도법 제19조에 따

      라 예외적 운영토록 하고 시설 복구에 진력토록 광주시에 통보('11.8.2)
조속한 복구조치, 미처리된 하수에 대해 인근 하수처리장 연계처리, 수질운영 현황 주 1회 보고  등
팔당호 원수 수질 등 지속적인 모니터링 실시(K-water 등)
- 유관기관 합동(경기도, 시군, K-water) 오염감시체계 격상운영(평시→1단계)

검사 항목

평 시

1 단 계

암모니아성질소(NH3-N)

주 1회

일 1회

총대장균군 및 분원성대장균

주 1회

주 2회

 

- 호우발생 후 지속적인 수질모니터링 결과(K-water), 팔당2취수장의 암모니아성 질소는 우려할 수준이 아님(2011.8.1)

검사 항목

암모니아성질소(NH3-N, mg/L)

측정농도

0.096

먹는물 수질기준

0.5


□ 향후 조치계획
조속히 복구되도록 행정ㆍ재정적 지원 방안 강구
응급복구 및 완전복구 등 단계별 복구 대책 추진

 

 

 

 